四、高压电动机继电保护
分类:用电管理259字
高压电动机的继电保护主要有过负荷保护和电流速断保护。根据具体要求,有的电动机还装设有低电压保护和接地保护。
1.过负荷保护
高压电动机的过负荷保护的动作电流可以按下面的公式计算
式中 IN——电动机的额定电流;Krel——可靠系数,一般取1.2。
过负荷保护的动作时间应当大于电动机的起动时间,通常为10~20s。
2.电流速断保护
式中 Iast——电动机的最大自起动电流;Krel——可靠系数,取1.4~1.5(对电磁式继电器)或1.8~2(对感应式继电器) ...... (共259字) [阅读本文]>>