五、隔离开关及运行

分类:用电管理1821字

(一)概述

隔离开关没有灭弧装置,不能接通和切断电路中的负荷电流,否则会发生带负荷拉隔离开关的严重事故,危及人身和设备安全。

6kV及以上隔离开关的主要用途有以下几方面:

(1)使被检修设备与带电部分隔开,形成明显可见的断开点;

(2)拉合电压互感器和避雷器;

(3)拉合母线及直接连接在母线上设备的电容电流。

(二)隔离开关技术参数

1.型号含义

2.隔离开关技术参数

常用隔离开关的主要技术参数,见表1-25。

表1-25 常用隔离开关的主要技术参数

型 号额定电压

(kV)额定电流

(A)极限通过

电流峰值

(kA)热稳定电流

(5s,kA)GN2-10/200010200010040(2s)GN6-6/2006200258.4(3.5s)GN6-6/40064005016.9(3.5s)GN6-6/60066006024.5(3.5s)GN30-10/6301063050 ......     (共1821字)    [阅读本文]>>