您现在的位置是:首页 > 科普 > 用电管理

四、断路器及运行

分类:用电管理7023字

(一)概述

断路器由开断元件、支撑绝缘件、传动元件、基座和操动机构等几部分构成,各种高压断路器的灭弧原理、优缺点及适用范围见表1-20。

表1-20 高压断路器的灭弧原理、优缺点及适用范围

类 型灭弧原理主要优点主要缺点适用范围少油

断路器利用变压器油

作灭弧介质(1)结构简单、

质量轻

(2)通用性、系

列性较好(1)检修周期短

(2)开断能力不

太强(1)220kV

及以下电力

网应用较广

(2)农用柱

上断路器多油

断路器利用油作灭弧

介质和相对地绝

缘介质(1)易组装电流

互感器

(2)结构简单、

运行可靠(1)用油量太

多,火灾危险大

(2)通用性、系

列性差(1)35kV及

以下电力网

(2)农用柱

上断路器六氟化

硫断路

器用六氟化硫气

体作来 ......     (共7023字)    [阅读本文]>>

推荐内容

  • 用电管理

    一、电气主接线基本形式

    发电厂、变电所的电气主接线,常因建设条件、能源类型、系统状况、符合需求等多种因素而异。但是,发电厂、变电所的各种电气主接线又是由若干基本接线形式组合而成的。(一)单母线接线方式1.单母线接线如图1-1所

    4691字 138
  • 用电管理

    二、供配电网络接线

    (一)城市高压配电网接线城市是工业、商业、交通运输、文教卫生、机关团体汇集的地方,有大量的工业、商业和民用建筑群。其电力负荷有照明、生活动力、家庭用电和极大、中、小工业用电。城市电力负荷的特点是:负荷密

    2733字 135
  • 用电管理

    五、隔离开关及运行

    (一)概述隔离开关没有灭弧装置,不能接通和切断电路中的负荷电流,否则会发生带负荷拉隔离开关的严重事故,危及人身和设备安全。6kV及以上隔离开关的主要用途有以下几方面:(1)使被检修设备与带电部分隔开,形

    1821字 44
  • 用电管理

    六、高压负荷开关及运行

    (一)概述1.负荷开关结构及特点负荷开关一般由底架、触头系统、简易灭弧装置,传动机构、绝缘支柱、操动机构等组成。压气式高压负荷开关的灭弧装置由压气装置及喷嘴构成,压气装置内部有活塞,外部为绝缘的气缸,该

    4105字 40
  • 用电管理

    八、电力电容器及运行

    (一)概述并联电容器主要用于电力网中进行无功补偿,以减少电网输送的无功功率,提高系统的功率因数,减少线路损耗,改善电压质量,从而增加输变电设备的经济效益。电容器由外壳、芯子、出线瓷套等部分组成。外壳用薄

    11413字 40