单独运行容量在10000kVA以下的变压器或并列运行容量在6300kVA以下的变压器一般采用电流速断保护、过电流保护。如容量在800kVA以上则应装设气体保护。单台运行的容量在10000kVA及以上,并列运行容量在6300kVA及以上的变压器应装设纵差动保护。
1.过电流保护
变压器的过电流保护可以保护变压器的内部和外部的短路故障,当变压器有电流速断保护时,过电流保护也可以作为变压器内部故障的后备保护。变压器的过电流保护动作电流计算公式为
式中 IN——变压器的额定电流。可靠系数一般取1.2,过电流保护动作值约为变压器额定电流的1.5~2.5倍的范围内。
2.电流速断保护
变压器的电流速断保护动作电流计算 ...... (共391字) [阅读本文]>>