二、照明标准值
本标准规定的照度值均为作业面或参考平面上的维持平均照度值。以下给出居住、公共、工业建筑以及公用场所的照明标准值。
(一) 居住建筑照明标准值
居住建筑照明标准见表2-8。
表2-8 居住建筑照明标准值
房间或场所参考平面及其高度照度标准值(lx)Ra起居室一般活动0.75m水平面10080书写、阅读30003卧室一般活动0.75m水平面7580床头、阅读1505餐 厅0.75m餐桌面15080厨房一般活动0.75m水平面10080操作台台 面150①卫生间0.75m水平面10080
①宜用混合照明。
(二) 公共建筑照明标准值
公共建筑照明标准值见表2-9~表2-21。
表2-9 图书馆建筑照明标准值
房间或场所参考平面及其高度照度标准值(lx)UGRRa一般阅览室0.75m水平面30019 ...... (共9514字) [阅读本文]>>