您现在的位置是:首页 > 科普 > 配电技术

三、电力线路对电信线路干扰

分类:配电技术3871字

当外部电磁场在电信线回路中产生的电压或电流,破坏了它的正常工作时,称为干扰影响。

输电线路内电压和电流的谐波分量是对电信线音频话路产生干扰影响的主要因素之一。

1.干扰影响标准

目前,国内遵循的干扰影响允许值见表1-2。

表1-2 干扰影响允许值

项 目允许值电信线类别允许值杂音电动势①

(mV)设有增音站的双线回路

未设有增音站的双线回路

单线回路4.5

10.0

30.0电报回路干

扰电流②(mA)快速电报

普通电报1.0

3.0

① 杂音电动势—在电信线路两端600Ω纯电阻上所测得的杂音计电压之和。

② 可按不大于电报回路工作电流的1/10执行。

2.干扰影响计算

输电线路在正常运行情况下,相导线上的电压和电流一般 ......     (共3871字)    [阅读本文]>>

推荐内容

  • 配电技术

    三、选定线测量

    选定线测量是把已确定的路径方案,通过测角、量距把线路中心线在地面上用一系列的木桩标志出来。(一)直线定线测量对线路测量而言,直线定线是在耐张段内的地面上,测设出一系列的直线桩和杆位桩,并使它们都在线路的

    2119字 109
  • 配电技术

    四、三角分析法测距

    在山区和丘陵地区,当用视距法不能满足测量精度要求时,在线路测量中常采用三角分析法测距。如图1-6所示,A、B两点间的距离为待测距离。AC是根据现场地形布设测定的线段,测量中称之为基线。图1-6三角分析法

    548字 105
  • 配电技术

    六、交叉跨越测量

    新设计的架空配电线路与原输配电线路、铁路及主要公路、架空管索道、通航河流,以及其他建筑设施交叉跨越时,都必须测量线路中导线与被跨物交叉点的被跨物标高,以作为线路该档档距和弧垂设计的参考依据。下面以线路跨

    910字 92
  • 配电技术

    七、视距平断面测量

    线路定线及控制测量工作完成之后,还要沿线路通道进行平断面测量。测量的目的是掌握线路通道内的地物、地貌情况及分布位置,利用这些技术资料确定杆塔的地面位置及架空导线的对地安全电气距离,为线路施工提供切实的技

    3337字 100
  • 配电技术

    八、光学经纬仪及其使用

    如图1-11所示,光学经纬仪的主要结构部件如下。(1)准星1;(2)望远镜13;(3)目镜4;(4)望远镜水准管及反光镜21;(5)望远镜调焦旋钮2;(6)望远镜制动旋钮8;(7)望远镜微动旋钮9;(8